千赢国际qy88与OLED论坛

查看: 77|回复: 0

影响罗斯蒙特变送器的5大因素

[复制链接]
发表于 2020-6-29 16:07:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
本文转自:http://www.yp1151.com/news_show.asp?id=832

本文关键字:罗斯蒙特变送器 http://www.yp1151.com/

罗斯蒙特变送器一直在市场上深受欢迎,保持着其不变的位置。任何产品想要稳定的立足于某一空间,就需要合理的规避一些外来的影响因素。那罗斯蒙特变送器需要规避那些因素呢?总得的来说也就是位置,线压,震动,电源,温度这5个因素。那下边就具体为大家介绍下吧。

这5点规避的因素中有些是来自于外部的温度与位置,有些是来自于内部的电源与线压。那这边就具体为大家介绍下这几种因素,方便大家对变送器进行深入的了解。

研究现场环境温度的影响,我们一般采用28作一标定,适用于量程上限比率为 1:1 至100:1;量程 1-4的3051G,± (0.15% 量程上限+ 0.15% 量程)。

不同的安装位置,对于罗斯蒙特变送器的性能也有很大影响,按照试验的数据说明,型号为3051G系列的零点漂移高可达±2.5 inH2O (6.22 mbar),而3051D系列的变送器零点漂移高可达到±1.25 inH2O (3.11 mbar)。

对于罗斯蒙特变送器和电子产品来说,其中必不可少的就是电源。电源可以给仪表带来电流,不能完全消除电源带来的影响,但是电源的影响相比较来说是比较小的。

线压因素影响是以每6.9 MPa为测试点,试验对象为罗斯蒙特变送器3051DP,量程1±0.25% 量程上限 /1000 psi;量程2-3,量程误差±0.1%读数/1000 psi;量程1±0.4%读数/1000 psi;量程2-3,零点误差对于0至2000 psi的线压;量程为±0.05%量程上限/1000 psi。

罗斯蒙特变送器会受到震动的影响,且这个影响较为的明显。当根据IEC60770-1的要求进行测试时,小于量程上限的±0.199高振动水平现场或管线(10-60 Hz 0.21 mm位移峰值幅度 /60-2000 Hz 3g)。

以上是为大家介绍影响罗斯蒙特变送器的5大因素,虽然随着社会的技术的发展,技术也越来越全面完善,但是这几种依然会小小的影响变送器的性能。所以我们在使用的时候,根据规范进行安装使用,避免出现上面的情况。


乐清蒙特
联系人:陈先生
手 机:13968728530
电   话:0577-62773929
传   真:0577-61757903
QQ:83923014